Todos los dispositivos de soporte de andamios de suspensión, como vigas estabilizadoras, ganchos de cornisa, abrazaderas de parapeto y dispositivos similares, deben descansar sobre superficies capaces de soportar al menos 4 veces la carga impuesta sobre ellos por el andamio que opera con la carga nominal del polipasto (o al menos 1,5 veces la carga que les impone el andamio a la capacidad de parada del polipasto, lo que sea mayor).
Las vigas estabilizadoras del andamio de suspensión, cuando se utilicen, deberán estar hechas de metal estructural o material de resistencia equivalente y deberán estar restringidas para evitar el movimiento. Los extremos interiores de las vigas estabilizadoras del andamio de suspensión deben estabilizarse mediante pernos u otras conexiones directas al piso o cubierta del techo.
Deberán tener sus extremos interiores estabilizados mediante contrapesos, excepto que las vigas estabilizadoras de los andamios de suspensión ajustables de múltiples puntos de albañil no deberán estabilizarse mediante contrapesos.
Contrapesos Estará hecho de material no fluido. No se utilizarán como contrapesos arena, grava y materiales similares que puedan dislocarse fácilmente.
Vigas estabilizadoras Se colocará perpendicular a su soporte de soporte (generalmente la cara del edificio o estructura).
Sin embargo, cuando el empleador pueda demostrar que no es posible colocar una viga estabilizadora perpendicular a la cara del edificio o estructura debido a obstrucciones que no se pueden mover, la viga estabilizadora puede colocarse en algún otro ángulo, siempre que se dispongan de amarres en ángulo opuesto. usado.
Los amarres se deben asegurar a un anclaje estructuralmente sólido en el edificio o estructura. Los anclajes acústicos incluyen miembros estructurales, pero no incluyen tuberías verticales, respiraderos, otros sistemas de tuberías ni conductos eléctricos. Los amarres se instalarán perpendiculares a la cara del edificio o estructura o se instalarán amarres en ángulos opuestos. Se prohíben los amarres individuales instalados en ángulo.
Las vigas estabilizadoras del andamio de suspensión deberán estar: Provistas de pernos de tope o grilletes en ambos extremos; y sujetarse firmemente con las bridas hacia afuera cuando se usan vigas de hierro en canal en lugar de vigas en I, instaladas con todos los soportes de soporte perpendiculares a la línea central de la viga.
Colocado y mantenido con la web en posición vertical; y cuando se utiliza una viga estabilizadora, el grillete o horquilla con el que se une la cuerda a la viga estabilizadora deberá colocarse directamente sobre la línea central del estribo. Los dispositivos de soporte de andamios de suspensión, tales como ganchos de cornisa, ganchos de techo, hierros de techo, abrazaderas de parapeto o dispositivos similares, deberán estar hechos de acero, hierro forjado o materiales de resistencia equivalente. También deben estar sostenidos por bloques de soporte y asegurados contra el movimiento mediante amarres instalados en ángulo recto con respecto a la cara del edificio o estructura, o se deben instalar amarres en ángulos opuestos y asegurarlos a un punto de anclaje estructuralmente sólido en el edificio o estructura.
Los puntos sanos de anclaje incluyen miembros estructurales, pero no incluyen tuberías verticales, respiraderos, otros sistemas de tuberías ni conductos eléctricos.
Los amarres deberán tener una resistencia equivalente a la del cable de izado. Cuando se utilizan polipastos de tambor enrollado en un andamio de suspensión, deben contener no menos de cuatro vueltas del cable de suspensión en el punto más bajo del recorrido del andamio. Cuando se utilizan otros tipos de polipastos, los cables de suspensión deben ser lo suficientemente largos para permitir que el andamio baje al nivel inferior sin que el extremo del cable pase a través del polipasto, o el extremo del cable debe estar configurado o provisto de medios para evitar que el extremo pase a través del polipasto.
¡Está prohibido utilizar cables metálicos reparados como cables de suspensión!
Los cables de suspensión de alambre no se unirán entre sí excepto usando guardacabos de empalme conectados con grilletes o placas de cubierta y pernos.
El extremo de carga de los cables de suspensión de alambre deberá estar equipado con guardacabos del tamaño adecuado y asegurado mediante empalme de ojales o medios equivalentes.
Una persona competente deberá inspeccionar las cuerdas para detectar defectos antes de cada turno de trabajo y después de cada suceso que pueda afectar la integridad de una cuerda. Las cuerdas se reemplazarán si existe alguna de las siguientes condiciones. Cualquier daño físico que afecte el funcionamiento y la resistencia de la cuerda.
Torceduras que podrían afectar el recorrido o enrollado del cable alrededor del tambor o polea. Seis alambres rotos distribuidos aleatoriamente en un tendido de cuerda o tres alambres rotos en un hilo en un tendido de cuerda. Abrasión, corrosión, frotamiento, aplanamiento o granallado que causen la pérdida de más de un tercio del diámetro original de los alambres exteriores.
Daños por calor causados por una antorcha o cualquier daño causado por el contacto con cables eléctricos. Evidencia de que el freno secundario se activó durante una condición de exceso de velocidad y se enganchó a la cuerda de suspensión. No se deben utilizar accesorios estampados ni argollas empalmadas en cables de suspensión a menos que sean fabricados por el fabricante del cable o por una persona calificada.
Cuando se utilizan clips para cables metálicos en andamios de suspensión
En resumen